1、發生事故后要“三不放過”指的是什么?
答:事故原因不清不放過;事故責任者和應受教育者沒有受到教育不放過;沒有采取防范措施不放過。
2、保證安全的組織措施是什么?保證安全的技術措施是什么?
答:組織措施: 1、工作票制度 2、工作許可制度 3、工作監護制度、工作間斷、轉移和終結制度。
技術措施: 1、停電 2、驗電 3、裝設接地線 4、懸掛標示牌和裝設遮欄。
3、停、送電倒閘操作的順序是什么?
答:停電拉閘操作必須按照斷路器(開關)、負荷側隔離開關(刀閘)、母線側隔離開關(刀閘)的順序依此操作。送電合閘操作應按與上述相反的順序進行。
4、哪些工作應使用第二種工作票?
答:(1)帶電作業和帶電設備外殼上的工作。
(2)控制盤和低壓配電盤、配電箱、電源班干線上的工作。
(3)二次結線回路上的工作,無需將高壓設備停電者。
(4)轉動中的發電機、同期調相機的勵磁回路或高壓電動機轉子電阻回路上的工作。
(5)非當值班人員用絕緣棒和電壓互感器定相或用鉗形電流表測量高壓回路的電流。
5、哪些工作應使用第一種工作票?
答:(1)高壓設備上工作需要全部停電或部分停電者。
(2)高壓室內的二次接線和照明等回路上的工作,需要將高壓設備停電或做安全措施者。
6、接地線裝設、拆除的順序是如何規定的?
答:裝設接地線必須先接接地端,后接導線端,且必須接觸良好。拆除接地線的順序與此相反。裝、拆地線均應使用絕緣棒和戴絕緣手套。
7、對檢修設備作安措時,應如何使用驗電器進行驗電?
答:驗電時,必須用電壓等級適當而且合格的驗電器,在檢修設備進出線兩側各相分別驗電。驗電前,應先在有電設備上進行試驗,確證驗電器良好。如果在木桿、木梯或木架構上驗電,不接地線不能指示者,可在驗電器上接地線,但必須經值班負責人許可。
8、實現安全生產目標三級控制指的是什么?
答:(1)企業控制重傷和事故,不發生人身死亡、重大設備損壞和電網事故;
(2)車間控制輕傷和障礙,不發生重傷和事故。
(3)班組控制未遂和異常,不發生輕傷和障礙。
9、兩票三制指的是什么?
答:兩票:工作票、操作票。
三制:交接班制、巡回檢查制、設備定期試驗輪換制。
10、 兩措指的是什么?
答:反事故措施計劃。
安全技術勞動保護措施計劃。
11、 安全生產工作規定中要求班前會和班后會應如何進行?
答:班前會:接班前,結合當班運行方式和工作任務,作好危險點分析,布置安全措施,交代注意事項。
班后會:總結講評當班工作和安全情況,表揚好人好事,批評忽視安全、違章作業等不良現象,并做好記錄。
12、 工作票負責人(監護人)的安全責任是什么?
答:(1)正確安全地組織工作;
(2)結合實際進行安全思想教育;
(3)督促、監護工作人員遵守本規程;
(4)負責檢查工作票所載安全措施是否正確完備和值班員所做的安全措施是否符合現場實際情況;
(5)工作前對工作人員交待安全事項;
(6)工作班人員變動是否合適。
13、 工作許可人的安全責任是什么?
答:(1)負責審查工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件;
(2)工作現場布置的安全措施是否完善;
(3)負責檢查停電設備有無突然來電的危險;
(4)對工作票中所內容即使發生很小疑問,也必須各工作票答發人詢問清楚,必要時應要求作詳細補充。
14、 完成工作許可手續后,工作負責人應向工作班人員交待什么?
答:工作負責人應向工作班人員交待現場安全措施、帶電部位和其它注意事項。工作負責人必須始終在工作現場,對工作班人員的安全認真監護,及時糾正違反安全的動作。、
15、 工作負責人在什么情況下,方能參加工作?
答:工作負責人在全部停電時,可以參加工作班工作。在部分停電時,只有在安全措施可靠,人員集中在一個工作地點,不致誤碰導電部分的情況下,方能參加工作。
16、 工作期間,工作負責人若因故必須離開工作地點時怎么辦?
答:應指定能勝任的人員臨時代替,離開前應將工作現場交待清楚,并告知工作班人員。原工作負責人返回工作地點時,也應履行同樣的交際花接手續。若工作負責人需要長時間離開現場,應由原工作票簽發人變更新工作負責人,兩工作負責人應做好必要的交接。
17、 繼電保護人員在現場工作中,凡遇到異常情況(如直流系統接地等)或開關跳閘時,應怎樣處理?
答:不論與本身工作是否有關,應立即停止工作,保持現狀,待查明原因,確定與本工作無關時方可繼續工作;若異常情況是本身工作所引起,應保留現場并立即通知值班人員,以便及時處理。
19、 工作負責人在什么情況下,方能參加工作?
答:工作負責人(監護人)在全部停電時,可以參加工作班工作。在部分停電時,只有在安全措施可靠,人員集中在一個工作地點,不致誤碰導電部分的情況下,方能參加工作。
20、 工作期間,工作負責人若因故必須離開工作地點時怎么辦?
答:應指定能勝任的人員臨時代替,離開前應將工作現場交待清楚,并告知工作班人員。原工作負責人反回工作地點時,地應履行同樣的交接手續。若工作負責人需要長時間離開現場,應由原工作票簽發人變更新工作負責人,兩工作負責人應做好必要的交待。
21、 繼電保護人員在現場工作中,凡遇到異常情況(如直流系統接地待)或開關跳閘時,應怎樣處理?
答:不論與本身工作是否有關,應立即停止工作,保持現壯,待查明原因后,確定與本班工作無關時方可繼續工作;若異常情況是本身工作所引起,應保留現場并立即通
22、 當驗明設備確已無電壓后應怎么辦?為什么?
答:當驗明設備確已無電壓后,應立即將檢修設備接地并三相短路。這是保護工作人員在地點防止突然來電的可靠安全措施,同時設備斷開部分的剩余電荷,亦可因接地而放盡。
23、 用鉗形電流表測量高壓電纜各相電流時應具什么條件方可進行?當一相接地時怎么辦?
答:在測量高壓電纜各相電流時,電纜頭間距離應在300mm以上,且 絕緣良好,測量方便者,方可進行。當有一相接地時,嚴禁測測量
24、 低壓回路停電的安全措施怎樣做?
答:(1)將檢修設備的各方面電源斷開取下熔斷器(保險),在刀閘把手上掛“禁止合閘,有人工作”的標示牌。(2)工作前必需驗電。 (3) 根據需要采取其他安全措施。
25、 在繼電保護、儀表等二次回路上的工作,工作前應做好準備,要了解什么情況?
答: 工作前應做好準備,了解工作地點一次及二次設備運行情況和上次的檢驗記錄、圖紙是否符合實際。
26、 繼電保護裝置做傳動試驗或一次通電時,應怎樣進行?
答:要與運行設備保持一定距離,防止誤碰運行設備,造保護成造成保護誤動作。
27、 在帶電的電壓互感器二次回路上工作時應采取哪些安全措施?
答:(1)嚴格防止斷路或接地,應使用絕緣工具,戴手套。必要時,工作前停用有關保護裝置。(2)接臨時負載,必須裝有專用的刀閘和可熔斷保險器。
28、 使用嵌形電流表是時應注意什么?測量時應做什么安全措施?
答:應注意鉗形電流表的電壓等級。測量時戴絕緣手套,站在絕緣墊上,不得觸及其他設備,以防短路或接地。
29、 全部工作完畢后,工作班及工作負責還需進行什么工作?
答:全部工作完畢后,工作班應清掃、整理現場。工作負責人應先周密的堅持,待全體工作人員撤離工作地點后,再向值班人員講清所修項目、發現的問題、試驗結果和存在問題等,并與值班人員共同檢查設備狀況,有無遺留物件,是否清潔等,然后在工作票上填明工作時間,經雙方簽名后,工作票方可告終結。
30、 在屋外變電所和高壓室內搬動梯子、管子等長物應注意什么?
答:應兩人放倒搬運,并與帶電部分保持足夠的安全距離。
31、 遇有電氣設備著火時怎么辦?
答:遇有電氣設備著火時,應立即將有關設備的電源切斷,然后進行救火。對帶電設備應使用干式滅火器。二氧化碳滅火器滅火,不得使用泡沫滅火器或干燥沙子等滅火。
32、 熟記:
1) “冬季五防”:防火,防寒,防凍,防毒,防小動物。
2) 閉鎖裝置的“五防”:⑴防止誤合,分開關;⑵防止誤合,拉刀閘;⑶防止誤走錯間隔;⑷防止帶電掛接地線和地刀;⑸防止帶地刀和地線合開關,刀閘。
3) “三熟三能”;“三熟”:⑴保護基本原理及結線;⑵繼電保護現場規程;⑶保護及二次回路;“三能”:⑴能按規程對保護進行正常監視,操作和檢查;⑵能對保護及二次回路上的作業及安全措施進行監督;⑶能掌握或發現保護及二次回路上的缺陷。
4) 接地線管理的“六對照”:工作票,操作票,模擬盤,接地線記錄,值班記錄,現場實際安措。
5) 防止重大事故:人身死亡,電網穩定破壞和大面積停電事件,重大設備損壞,重大火災事故。
33、 值班人員及電工在倒閘操作中的責任和任務是什么?
答:嚴格遵守規程制度,認真執行操作監護制,正確實現電氣設備狀態的改變和轉換;保證發電廠、變電所和電網安全、穩定、經濟地連續運行;保證用戶的用電安全不受影響。這就是電力系統各級調度、電氣值班人員及電工在倒閘操作中的責任和任務。為了減少誤操作,除緊急情況及事故處理外,交接班期間一般不要安排倒閘操作;條件允許時,一切重要的倒閘操作應盡可能安排在負荷低谷時進行,以減少誤操作對電網和用戶用電的影響。 4、 倒閘操作前應考慮哪些問題?
倒閘操作前,值班人員要認真考慮以下問題:
(1)改變后的運行方式是否正確、合理。
(2)倒閘操作是否會影響繼電保護及自動裝置的運行。在倒閘操作過程中,如果預料有可能引起某些保護或自動裝置誤動或失去正確配合,要提前采取措施或將其停用。
(3)要嚴格把關,防止誤送電,避免發生設備事故及人身觸電事故。為此,在倒閘操作前應遵守以下要求:
1)在送電的設備及系統上,不得有人工作,工作票應全部收回。同時設備要具備以下運行條件:發電廠或變電所的設備送電,線路及用戶的設備必須具備受電條件;一次設備送電,相應的二次設備(控制、保護、信號、自動裝置等)應處于備用狀態;防止下錯令,將檢修中的設備誤接入系統送電。
2)設備預防性試驗合格,絕緣電阻符合規程要求,無影響運行的重大缺陷。
3)嚴禁約時停送電、約時拆掛地線或約時檢修設備。
4)新建電廠或變電所,在基建、安裝、調試結束,工程設備正式投運前,應經驗收。
1)操作票必須由操作人填寫。
2)填好的操作票應進行審查,達到正確無誤。
3)特定的操作,按規定也可使用固定操作票。
(4)準備操作用具及安全用具,并進行檢查。
此外,準備停電的設備如帶有其它負荷,倒閘操作的準備工作還包括將這些負荷倒出的操作。例如:停電的線路上有T接負荷時,應事先將其倒出;停機前,倒停工作廠用變壓器等。
35、 值班人員應怎樣對待調度的操作命令?哪些操作可不經調度許可?
答 電網的電氣設備實行三級調度。按照調度權利的劃分,
分別隸屬總調度所(簡稱總調或網調)、中心調度所(簡稱中調)和地區調度所(簡稱區調)。設備歸誰調度,倒閘操作時就由誰下令操作。
(1)調度的操作命令。操作命令分綜合令和具體令。
1)綜合令。倒閘操作只涉及一個發電廠或一個變電所或不必觀察對電網影響的操作,一般下綜合令。受令單位接令后負責組織具體操作,地線自理。
2)具體令。倒閘操作涉及兩個及以上單位或新設備第一次送電,一般下具體令。具體令由調度按操作票內容逐項下達。每一項操作完成,接到回令,再下達下一項,直到操作全部結束。
(2)怎樣對待調度的操作命令
1)對于調度下達的操作命令,值班人員應認真執行。
2)如對操作命令有疑問或發現與現場情況不符,應向發令人提出。
3)發現所下操作命令將直接威脅人身或設備安全時,則應拒絕執行。同時將拒絕執行命令的理由以及改正命令的建議,向發令人及本單位的領導報告,并記入值班記錄中。
(3)允許不經調度許可的操作。
緊急情況下,為了迅速處理事故,防止事故的擴大,允許值班人員不經調度許可執行下列操作,但事后應盡快向調度報告,并說明操作的經過及原因。
1)將直接對人員生命有威脅的設備停電或將機組停止運行;
2)將已損壞的設備隔離;
3)恢復廠用電源或按規定執行《緊急情況下保證廠用電措施》;
4)當母線已無電壓,拉開該母線上的斷路器;
5)將解列的發電機并列(指非內部故障跳機);
6)按現場運行規程的規定:①強送或試送已跳閘的斷路器;②將有故障的電氣設備緊急與電網解列或停止運行;③繼電保護或自動裝置已發生或可能發生誤動,將其停用;④失去同期或發生振蕩的發電機,在規定時間不能恢復同期,將其解列等。
36、 倒閘操作時繼電保護及自動裝置的使用原則是什么?
答 倒閘操作時繼電保護及自動裝置的使用原則是:
(1)設備不允許無保護運行。一切新設備均應按照《繼電保護和安全自動裝置技術規程》的規定, 配置足夠的保護及自動裝置。設備送電前,保護及自動裝置應齊全,圖紙、整定值應正確,傳動良好,壓板在規定位置。
(2)倒閘操作中或設備停電后,如無特殊要求,一般不必操作保護或斷開壓板。
但在下列情 況要特別注意,必須采取措施:
1)倒閘操作將影響某些保護的工作條件,可能引起誤動作,則應提前停用。例如電壓互感器停電前,低電壓保護應先停用。
2)運行方式的變化將破壞某些保護的工作原理,有可能發生誤動時,倒閘操作前也必須將這些保護停用。例如當雙回線接在不同母線上,且母聯斷路器斷開運行,線路橫聯差動保護應停用。
3)操作過程中可能誘發某些聯動跳閘裝置動作時,應預先停用。例如,發電機無勵磁倒備用勵磁機,應預先把滅磁開關聯鎖壓板斷開,以免恢復勵磁合滅磁開關時,引起發電機主斷路器及廠用變壓器跳閘。
(3)設備雖已停電,如該設備的保護動作(包括校驗、傳動)后,仍會引起運行設備斷路器跳閘時,也應將有關保護停用,壓板斷開。例如,一臺斷路器控制兩臺變壓器,應將停電變壓器的重瓦斯保護壓板斷開;發電機停機,應將過電流保護跳其它設備(主變壓器、母聯及分段斷路器)的跳閘壓板斷開。 37倒閘操作時系統接地點應如何考慮?
答 工作電壓為110kV及以上的系統均為大電流接地系統,任何情況下均不得失去接地點運行。為了保證電網的 安全及繼電保護正確動作,系統接地點的數量、分布,接地變壓器的容量,均應符合電網調度規程的規定。 制訂系統接地點的實施方案時,通常從以下幾方面考慮:
(1)使單相短路電流不超過三相短路電流。
(2)在低壓側或中壓側有電源的發電廠(變電所),該廠(所)至少應有一臺主變壓器的高壓側中性點接地,以保證與電網解列后不失去接地點。
(3)三繞組升壓變壓器,高壓側停電后該側中性點接地刀閘應合入,以保證單相短路時,變壓器差動保護及零序電流保護能夠動作。
(4)倒閘操作中,為了防止發生操作過電壓及鐵磁諧振過電壓,根據需要,允許將平時不接地的變壓器中性點臨時接地。
38倒閘操作時對解并列操作有何要求?
答 解、并列操作重點要防止非同期并列、設備過負荷及系統失去穩定等問題。對操作的具體要求如下
(1)系統解并列:
1)兩系統并列的條件:頻率相同,電壓相等,相序、相位一致。發電機并列,應調整發電機的頻率、電壓與系統一致;電網之間并列,應調整地區小電網的頻率、電壓與主電網一致。如調整困難,兩系統并列時頻差最大不得超過0.25Hz,電壓差允許15%。
2)系統并列應使用同期并列裝置。必要時也可使用線路的同期檢定重合閘來并列,但投入時間一般不超過15分鐘。
3)系統解列時,必須將解列點的有功電力調到零,電流調到最小方可進行,以免解列后頻率 、電壓異常波動。
(2)拉合環路:
1)合環路前必須確知并列點兩側相位正確,處在同期狀態。否則,應進行同期檢查。
2)拉合環路前,必須考慮潮流變化是否會引起設備過負荷(過電流保護跳閘),或局部電壓異 常波動(過電壓),以及是否會危及系統穩定等問題。為此,必須經過必要的計算。
3)如估計環流過大,應采取措施進行調整或改變環路參數加以限制,并停用可能誤動的保護
4)必須用隔離開關拉合環路時,應事先進行必要的計算和試驗,并嚴格控制環路內的電流, 盡量降低環路拉開后斷口上的電壓差。
(3)變壓器解并列:
1)變壓器并列的條件:①接線組別相同;②電壓比及阻抗電壓應相等。符合規定的并列條件 ,方準并列。
2)送電時,應由電源側充電,負荷側并列。停電時操作相反。當變壓器兩側或三側均為電源 時,應按繼電保護運行規程的規定,由允許充電的一側充電。
3)必須證實投入的變壓器已帶負荷,方可停止(解列)運行的變壓器。
4)單元連接的發電機變壓器組,正常解列前應將工作廠用變壓器的負荷,倒由備用廠用變壓 器帶;事故解列后要注意工作廠用變壓器與備用廠用變壓器是否為一個電源系統,倒停變壓 器要防止在廠用電系統發生非同期并列。
39倒閘操作中使用哪些安全用具?如何檢查及有哪些要求?
答 倒閘操作中使用的安全用具主要有:絕緣手套、絕緣靴、絕緣拉桿、驗電器等。按照《電業安全工作規程》的要求,這些安全用具必須進行定期耐壓試驗,試驗項目、周期、標準。安全用具使用前應進行一般檢查,要求如下。
(1)用充氣法對絕緣手套進行檢查,應不漏氣,外表清潔完好。同時,要注意高、低壓絕緣手套不能混用。
(2)對絕緣靴、絕緣拉桿、驗電器等進行外觀檢查,應清潔無破損。
(3)禁止使用低壓絕緣鞋(電工鞋)代替高壓絕緣靴。
(4)對聲光驗電器應進行模擬試驗,檢查聲光顯示正常,設備電路完好。
(5)所有安全用具均應在有效試驗期之內。
40驗電時有哪些要求及注意事項?
答 驗電操作:①要態度認真,克服可有可無的思想,避免因走過場而流于形式;②要掌握正確的判斷方法和要領。例如,某發電廠10kV線路停電后驗電,驗電器亮,監護人判斷線路上仍帶電,操作人認為是靜電。發生疑問后停止操作,報告調度,經檢查證實是用戶變電所“漏”拉了一組隔離開關,向發電廠反送電。由于及時進行了糾正,避免了帶電掛地線的事故。另一發電廠,用絕緣拉桿在一條35kV雙電源線路上驗電。該線路本側斷路器及隔離開關已拉開,但線路對端變電所的斷路器尚未拉開,故線路上有電。用絕緣拉桿驗電時,已經聽到“吱吱”的放電聲,操作人員竟錯把有電當靜電,繼續操作合上線路側的接地刀閘,引起三相短路。通過以上兩例說明,驗電操作是一項要求高、很重要的工作,切不可疏忽大意。
(1)驗電的要求。
1)高壓驗電,操作人必須戴絕緣手套。
2)驗電時,必須使用試驗合格、在有效期內、符合該系統電壓等級的驗電器。特別要禁止與不符合系統電壓等級的驗電器混用。因為,在低壓系統使用電壓等級高的驗電器,有電也可能驗不出來;反之,操作人員安全得不到保證。
3)雨天室外驗電,禁止使用普通(不防水)的驗電器或絕緣拉桿,以免受潮閃絡或沿面放電,引起人身事故。
4)先在有電的設備上檢查驗電器,應確證良好。
5)在停電設備的兩側(如斷路器的兩側、變壓器的高低壓側等)以及需要短路接地的部位,分相進行驗電。
(2)驗電的方法。
1)試驗驗電器,不必直接接觸帶電導體。通常驗電器清晰發光電壓不大于額定電壓的25%。 因此,完好的驗電器只要靠近帶電體(6、10、35kV系統,分別約為150、250、500mm),就會發光(或有聲光報警)。
2)用絕緣拉桿驗電要防止勾住或頂著導體。室外設備架構高,用絕緣拉桿驗電,只能根據有 無火花及放電聲判斷設備是否帶電,不直觀,難度大。白天,火花看不清,主要聽放電。變電所背景噪聲很大,思想稍不集中,極易作出錯誤判斷。因此,操作方法很重要。驗電時如絕緣拉桿勾住或頂著導體,即使有電也不會有火花和放電聲。因為實接不具備放電間隙 正確的方法是絕緣拉桿與導體應保持虛接或在導體表面來回蹭,如設備有電,通過放電間隙 就會產生火花和放電聲。
(3)正確掌握區分有無電壓是驗電的關鍵?蓞⒖家韵路椒ㄟM行判斷。
1)有電。因工作電壓的電場強度強:驗電器*近導體一定距離,就發光(或有聲光報警),顯示設備有工作電壓;爾后,驗電器離帶電體愈近,亮度(或聲音)就愈強。操作人細心觀察 、掌握這一點對判斷設備是否帶電非常重要。②用絕緣拉桿驗電,有“吱吱”放電聲。
2)靜電。對地電位不高,電場強度微弱,驗電時驗電器不亮。與導體接觸后,有時才發光; 但隨著導體上靜電荷通過驗電器→人體→大地放電,驗電器亮度由強變弱,最后熄滅。停電 后在高壓長電纜上驗電時,就會遇到這種現象。
3)感應電。與靜電差不多,電位較低,一般情況驗電時驗電器不亮。
4)在低壓回路驗電,如驗電筆亮,可借助萬用表來區別是哪種性質的電壓。將萬用表的電壓檔放在不同量程上,測得的對地電壓為同一數值,可能是工作電壓;量程越大(內阻越高),測得的電壓越高,可能是靜電或感應電壓。
41、防止帶地線合閘有哪些措施?
答 具體執行以下措施。
(1)加強地線的管理。按編號使用地線;拆、掛地線要做記錄并登記。
(2)防止在設備系統上遺留地線。
1)拆、掛地線或拉合接地刀閘,要在“電氣模擬圖”上做好標記,并與現場的實際位置相符。交接班檢查設備時,同時要查對現場地線的位置、數量是否正確,與“電氣模擬圖”是否一致。
2)禁止任何人不經值班人員同意,在設備系統上私自拆、掛地線,挪動地線的位置,或增加地線的數量。
3)設備第一次送電或檢修后送電,值班人員應到現場進行檢查,掌握地線的實際情況;調度人員下令送電前,事先應與發電廠、變電所、用戶的值班人員核對地線,防止漏拆接地線。
(3)對于一經操作可能向檢修地點送電的隔離開關,其操作機構要鎖住,并懸掛“有人工作,不可合閘”的標示牌,防止誤操作。
(4)正常倒母線,嚴禁將檢修設備的母線隔離開關誤合入。事故倒母線,要按照“先拉后合”的原則操作,即先將故障母線上的母線隔離開關拉開,然后再將運行母線上的母線隔離開關合入,嚴禁將兩母線的母線隔離開關同時合入并列,使運行的母線再短路。
(5)設備檢修后的注意事項:
1)檢修后的隔離開關應保持在斷開位置,以免接通檢修回路的地線,送電時引起人為短路。
2)防止工具、儀器、梯子等物件遺留在設備上,送電后引起接地或短路。
3)送電前,堅持搖測設備絕緣電阻。萬一遺留地線,通過搖絕緣可以發現。
42、防止非同期并列有哪些措施?
答 非同期并列事故,一般發生的主要原因是:①一次系統不符合并列條件,誤合閘。②同期用的電壓互感器或同期裝置電壓回路,接線錯誤,沒有定相。③人員誤操作,誤并列。非同期并列,不但危及發電機、變壓器,還嚴重影響電網及供電系統,造成振蕩和甩負荷。就電氣設備本身而言,非同期并列的危害甚至超過短路故障。防止非同期并列的具體措施是:
(1)設備變更時要堅持定相。發電機、變壓器、電壓互感器、線路新投入(大修后投入),一次回路有改變、接線有更動,并列前均應定相。
(2)防止并列時人為發生誤操作。
1)值班人員應熟知全廠(所)的同期回路及同期點。
2)在同一時間里不允許投入兩個同期電源開關,以免在同期回路發生非同期并列。
3)手動同期并列時,要經過同期繼電器閉鎖,在允許相位差合閘。嚴禁將同期短接開關合入,失去閉鎖,在任意相位差合閘。
4)工作廠用變壓器、備用廠用變壓器,分別接自不同頻率的電源系統時,不準直接并列。此時,倒換變壓器要采取“拉聯”的辦法,即手動拉開工作廠用變壓器的電源斷路器,使備用廠用變壓器的斷路器聯動入。
5)電網電源聯絡線跳閘,未經檢查同期或調度下令許可,嚴禁強送或合環。
43、 倒閘操作中值班人員應怎樣對待電氣閉鎖裝置?
答 倒閘操作中,發現電氣閉鎖裝置動作,首先應停止操作,冷靜分析,并報告值班負責人,要絕對禁止盲目解鎖繼續操作。此時應進行下列檢查:
(1)操作人員是否走錯間隔,操作的設備是否有誤,有無誤操作。
(2)檢查設備狀況是否正常。
1)檢查斷路器狀態是否正常,該拉的是否已斷開。
2)檢查接地刀閘是否拉開,接地線是否拆除。
3)要接地的部位是否帶有工作電壓,帶電顯示裝置是否動作,是否閉鎖了接地刀閘。
(3)檢查操作票的操作步驟與運行方式、設備狀況是否相符。
(4)電氣閉鎖裝置的電源、熔斷器、二次回路是否正常。
經檢查確因電氣閉鎖裝置本身有缺陷,需要解鎖操作,應經值班負責人的同意。
44、 值班人員處理事故的主要任務是什么?
答 值班人員處理事故的主要任務是:
(1)盡速限制事故的發展,消除事故的根源并解除對人身和設備安全的危險,必要時將設備停電、機組停運。(2)盡力設法保證廠用電源,必要時按現場運行規程的規定執行“緊急情況下保證廠用電措施”。(3)堅持正常設備的運行。在可能的條件下,在未直接受到事故牽連和損害的機組上增加負荷,以保持全廠出力不變,使電網電壓、頻率正常;調整系統潮流或限制用戶,消除設備過負荷。(4)根據表計、繼電保護自動裝置的動作及信號顯示,作全面分析,判斷事故的性質和范圍。(5)迅速進行檢查和試驗,查明故障點并進行隔離,及時恢復停運的設備,盡快對用戶恢復供電(供熱)。(6)做好安全措施,通知檢修人員對故障設備進行處理或搶修。值班人員在事故處理的整個過程中要加強聯系,操作要做到“穩、準、快”,服從命令聽指揮。
45、 在那些情況下,操作前,必須進行核相?
答:⑴、一切新安裝、改裝與系統有聯絡關系的設備和線路;⑵、進線檢修;⑶、變壓器檢修、折裝電纜引線接頭或調整分接開關;⑷、系統電纜重做接線盒、電纜頭、移動電纜及其它可能變換相別的作業時;⑸、 PT 的二次回路接有同期回路,當檢修 PT 或變動二次回路須做假同期試驗。
46、 PT 運行中為什么二次不允許短路?
答: PT 正常運行時,由于二次負載是一些儀表和繼電器的電壓線圈阻抗大,基本上相當于變壓器的空載狀態,互感器本身通過的電流很小,它的大小決定于二次負載阻抗的大小,由于 PT 本身阻抗小,容量又不大,當互感器二次發生短路,二次電流很大,二次保險熔斷影響到儀表的正確指示和保護的正常工作,當保險容量選擇不當,二次發生短路保險不能熔斷時,則 PT 極易被燒壞。
47、 CT 運行中二次為什么不允許開路?
答: CT 經常用于大電流條件下,同時由于 CT 二次回路所串聯的儀表和繼電裝置等電流線圈阻抗很小,基本上呈短路狀態,所以 CT 正常運行時,二次電壓很低,如果 CT 二次回路斷線則 CT 鐵芯嚴重飽和磁通密度高達 1500 高斯以上,由于二次線圈的匝數比一次線圈的匝數多很多倍,于是在二次線圈的兩端感應出比原來大很多倍的高電壓,這種高電壓對二次回路中所有的電氣設備以及工作人員的安全將造成很大危險,同時由于 CT 二次線圈開路后將使鐵芯磁通飽和造成過熱而有可能燒毀,再者鐵芯中產生剩磁會增大互感器誤差,所以 CT 二次不準開路。
48、 什么是電流保護,動作原理如何?
答:當線路發生短路時,重要特征之一是線路中的電流急劇增大,當電流流過某一預定值時,反應于電流升高而動作的保護裝置叫過電流保護,過電流保護的動作電流是按最大負荷電流來考慮的,其選擇是靠階梯形的時限來配合的。
49、 什么叫速斷保護,它有何特點?
答:過電流保護啟動電流是按照大于最大負荷電流的原則整定的,為了保證選擇性,采取了逐級增加的階梯形時限的特征,這樣以來靠近電源端的保護裝置動作時限將很長,這在許多情況下是不允許的。為了克服這一缺點也采用提高整定值,以限制動作范圍的辦法,這樣就不必增加時限可以瞬時動作,其動作是按躲過最大運行方式下短路電流來考慮的,所以不能保護線路全長,它只能保護線路的一部分,系統運行方式的變化影響電流速斷的保護范圍。
50、 什么叫接地?什么叫接零?為何要接地和接零?
答:在電力系統中,將設備和用電裝置的中性點、外殼或支架與接地裝置用導體作良好的電氣連接叫做接地。 將電氣設備和用電裝置的金屬外殼與系統零線相接叫做接零。 接地和接零的目的,一是為了電氣設備的正常工作,例如工作性接地;二是為了人身和設備安全,如保護性接地和接零。雖然就接地的性質來說,還有重復接地,防雷接地和靜電屏蔽接地等,但其作用都不外是上述兩種。
51、 使用兆歐表測量絕緣電阻時,應該注意哪些事項?
答:⑴、測量設備的絕緣電阻時,必須先切斷電源。對具有較大電容的設備(如電容器、變壓器、電機及電纜線路)必須先進行放電;⑵、兆歐表應放在水平位置,在未接線之前,先搖動兆歐表看指針是否在“∞”處,再將( L )和( E )兩個接線柱短路,慢慢地搖動兆歐表看指針是否指在“零”處,對于半導體型兆歐表不宜用短路校檢;⑶、兆歐表引線應用多股軟線,而且應有良好的絕緣;⑷、不能全部停電的雙回架空線路和母線,在被測回路的感應電壓超過 12 伏時,或當雷雨發生時的架空線路及與架空線路相連接的電氣設備,禁止進行測量;⑸、測量電容器,電纜、大容量變壓器和電機時,要有一定的充電時間,電容量愈大,充電時間應愈長。一般以兆歐表轉動一分鐘后的讀數為準;⑹、在搖測絕緣時,應使兆歐表保持額定轉速。一般為 120 轉 / 分,當測量物電容量較大時,為了避免指針擺動,可適當提高轉速(如 130 轉 / 分);⑺、被測物表面應擦試清潔,不得有污物,以免漏電影響測量的準確度。
52、 用兆歐表測量絕緣時,為什么規定搖測時間為1分鐘?
答:用兆歐表測量絕緣電阻時,一般規定以搖測一分鐘后的讀數為準備。因為在絕緣體上加上直流電壓后,流過絕緣體的電流(吸收電流)將隨時間的增長而逐漸下降。而絕緣的直流電阻率是根據穩態傳導電流確定的,并且不同材料的絕緣體,其絕緣吸收電流的衰減時間也不同。但是試驗證明,絕大多數材料其絕緣吸收電流經過一分鐘已趨于穩定,所以規定以加壓一分鐘后的絕緣電阻值來確定絕緣性能的好壞。
53、 怎樣選用兆歐表?
答:兆歐表的選用,主要是選擇其電壓及測量范圍,高壓電氣設備需使用電壓高的兆歐表。低壓電氣設備需使用電壓低的兆歐表。一般選擇原則是: 500 伏以下的電氣設備選用 500~1000 伏的兆歐表;瓷瓶、母線、刀閘應選用 2500 伏以上的兆歐表。
兆歐表測量范圍的選擇原則是:要使測量范圍適應被測絕緣電阻的數值免讀數時產生較大的誤差。如有些兆歐表的讀數不是從零開始,而是從 1 兆歐或 2 兆歐開始。這種表就不適宜用于測定處在潮濕環境中的低壓電氣設備的絕緣電阻。因為這種設備的絕緣電阻有有可能小于 1 兆歐,使儀表得不到讀數,容易誤認為絕緣電阻為零,而得出錯誤結論。
54、 直流母線電壓過高或過低有何影響?
答:直流母線電壓過高時,對長期帶電運行的電氣元件,如儀表繼電器,指示燈等容易因過熱而損壞。而電壓過低時,容易使保護裝置誤動或拒動。一般規定電壓的允許變化范圍為± 10 %。
55、 變壓器過流保護動作,值班員如何處理?
答:①、到現場檢查若無明顯故障時,可以送電;②、確定是人為誤動,保護引起變壓器開關跳閘或聯系主控調度確定系統故障,引起該過流保護動作,而后變壓器油開關跳閘則可不經檢查立即投入。
56、 繼電保護在異常故障時,值班人員應做哪些工作?
答: a 、當變電站內部及系統發生異常和事故時,(如電流沖擊電壓突然下降系統振蕩、過負荷,周波擺動。接地及開關自動跳閘等)值班員須做下列工作:①、檢查信號掉牌的情況;②、檢查音響、燈光信號發出情況;③、檢查開關自動跳閘,自動裝置的動作的情況;④、監視電流、電壓周波及有功功率變化情況,將上述情況詳細記入記錄本內,然后按規定復歸信號。
b 、對上述檢查的結果應及時通知調度及領導。
c 、下列情況規定值班員可自行處理:①、更換燈泡和保險;②、判斷選擇直流接地。
57、 什么叫防跳躍閉鎖保護?
答:所謂“跳躍”是指當斷路器合閘是時,由于控制開關未復歸或控制開關接點,自動裝置接點卡住,致使跳閘控制回路仍然接通而動作跳閘,這樣斷路器將往復多次地“跳一合”,我們把這種現象稱為“跳躍”。防跳躍閉鎖保護就是利用操作機構本身的機械閉鎖或另在操作回路采取其它措施(如加裝防跳繼電器等)來防止跳躍現象發生。使斷路器合閘于故障線路而跳閘后,不再合閘,即使操作人員仍將控制開關放在合閘位置,斷路器也不會發生“跳躍”。
58、 什么規定變壓器繞組溫升為 65 ℃?
答:變壓器在運行中要產生鐵損和銅損,這兩部分損耗將全部轉換成熱能,使繞組和鐵芯發熱,致使絕緣老化,縮短變壓器的使用壽命。國家規定變壓器繞組溫升為 65 ℃的依據是以 A 級絕緣為基礎的。 65 ℃ +40 ℃= 105 ℃是變壓器繞組的極限溫度,在油浸式變壓器中一般都采用 A 級絕緣, A 級絕緣的耐熱性為 105 ℃,由于環境溫度一般都低于 40 ℃,故變壓器繞組的溫度一般達不到極限工作溫度,即使在短時間內達到 105 ℃,由于時間很短,對繞組的絕緣并沒有直接的危險。
59、 儀表冒煙怎樣處理?
答:儀表冒煙一般是過負荷,絕緣降低,電壓過高,電阻變質,電流接頭松動而造成虛接開路等原因,當發現后,應迅速將表計和回路短路,電壓回路斷開,在操作中應注意勿使電壓線圈短路和電流線路開路,避免出現保護誤動作及誤碰接等人為事故。
60、 直流正、負極接地對運行有什么危害?
答:直流正極接地有造成保護誤動作的可能,因為一般跳閘線圈(如出口中間線圈和跳閘線圈等)均接負極電源,若這些回路再發生接地或絕緣不良就會引起保護誤動作,直流負極接地與正極接地同一道理,如回路中再有一點接地,就會造成保護拒絕動作(越級擴大事故),因為兩點接地將跳閘或合閘回路短路,這時可能燒壞繼電器接點。
61、 常見的操作過電壓有哪幾種?
答:操作過電壓易在下列情況下發生: ①、開斷空載變壓器或電抗器(包括消弧線圈,變壓器一電弧爐組,同步電動機,水銀整流器等)。②、開斷電容器組或空載長線路。③、在中性點不接地的電力網中,一相間歇性電弧接地。
62、 我站電容器組及開關(典型)的有哪些保護,其型號是什么?正常運行時應投入哪些保護壓板?當電容器的保險有一只熔斷,保護裝置會有哪些反應?運行人員如何處理?運行人員在更換熔斷的電容器保險時,應如何做?注意哪些?
63、 在高壓電網中,主變壓器投運時應考慮哪些注意事項?如何操作?
答:
(1)在高壓電網中,主變壓器投入運行之前,運行值班人員應仔細檢查,并確知變壓器在完好狀態,具備帶電運行條件。
(2)主變壓器投運時,應選擇保護齊全可靠和有后備保護的電源側(一般是高壓側)充電,這樣,萬一主變有故障,保護動作就能可靠切除。
(3)主變充電正常后,再合上中、低壓側的斷路器。從電源側逐級向負荷側送電,如出現故障,運行人員便于確定故障范圍,及時作出判斷處理。
(4)操作主變110KV及以上電壓側的斷路器之前,應先推上主變中性點接地刀閘,防止斷路器非全相合閘或主變充電側有單相接地時,產生過電壓而破壞主變中性點絕緣。
(5)中性點地刀閘在主變操作完畢后再予拉開,或按調度命令保持在合閘狀態。
64、 在停電設備上裝設和拆除接地線應注意什么?
答:(1)驗明停電設備三相確無電壓后,才能將其接地并三相短路;
(2)對可能送電到停電設備的各個方面都要裝設接地線;
(3)使用的接地線應為多股軟裸銅線,其截面的面積應符合《安規》中規定的短路電流的要求;
(4)裝設接地線必須先裝接地端,后接導體端,且必須接觸良好。拆除接地線的順序與此相反。
(5)裝拆接地線均應使用絕緣棒和戴絕緣手套;
(6)接地線必須使用專用線夾固定在導體上,嚴禁用纏繞方法進行接地或短路;
(7)裝拆接地線應做好記錄,交接班時交代清楚。
65、 主變壓器在哪些情況下退出運行?主變異常及事故處理時應如何做?
66、 (110KV變電站答)我站35KV(或10KV)消弧線圈的型號是什么?其作用是什么?正常投入運行時應如何做?退出運行如何做?
67、 (220KV變電站答)我站《主變壓器冷卻器二次回路圖中》其風扇電機在運行、備用及輔助三種方式時,是如何啟動的?運行人員在冷卻器有故障時,應做好那些預防性措施?
68、 (110KV變電站答)我站35KV(或10KV)發生單相接地故障時,如何處理?其中間歇性接地、穩定性接地、PT保險熔斷,其象征有哪些不同?
69、 (220KV變電站答)我站220KV失靈保護動作使母線失壓時,如何處理?母差保護動作使母線失壓時,如何處理?
70、 將故障的電流互感器停止運行,應注意那些情況?若一段母線上的設備均報“電壓回路斷線”光字牌,應如何處理?
71、 新建、擴(改)建設備的竣工驗收是如何規定的?
72、 運行人員要做哪些設備的定期切換試驗?
73、 我站主變保護型號是什么?正常運行時應投入哪些保護壓板?在主變中性點地刀投入或拉開時,應改動哪些保護?
74、 (110KV變電站)我站我站主變保護型號是什么?正常運行時應投入哪些保護壓板?如何投入“硬壓板”?保護動作后,運行人員如何處理?
75、 我站高、中壓母線保護的型號是什么?正常運行時其保護壓板應如何投退?(220KV變電站:什么是大差、小差?其正常范圍是多少?)
76、 我站微機故障錄波器的主要功能是什么?有那些主要監測量?發生故障后,如何打印一份故障報告?
77、 畫出我站的一次接線系統圖。
78、 我站220KV開關(典型)的有哪兩套保護,其型號是什么?正常運行時應投入哪些保護壓板?重合閘裝置有哪些保護壓板?當保護裝置動作或跳閘后,如何打印其故障報告?并簡要分析故障原因和經過?
79、 (110KV變電站答)我站110KV開關(典型)的有啥保護(微機),其型號是什么?正常運行時應投入哪些保護壓板?重合閘裝置有哪些保護壓板?當保護裝置動作或跳閘后,如何打印其故障報告?并簡要分析故障原因和經過?
80、 我站《微機防誤閉鎖裝置的運行維護及管理規定》主要有哪些內容?
81、 我站主變壓器的型號、額定容量、各側額定電壓(有載的應有范圍)、冷卻方式、空載電流、空載損耗各是什么?主變冷卻器全停時(分幾種情況分析)應做好那些預防性措施?(有冷卻器的站回答)
82、 我站主變高壓側開關的型號、額定電壓、額定電流、開斷電流、雷電沖擊耐受電壓是多少?其操作機構的型號、主要的技術規范(若為液壓機構,應說明各級壓力的定值是多少?如:預充壓力為XX MPa,油泵啟動壓力為XXMPa)是什么?
83、 我站的正常運行方式是什么(包括全部電壓等級、中性點)?聯絡線路?電源進線各有哪些?我站的同期并列點在哪?(如果沒有,可不答
| |